Dutch Roco Forum
Forum DutchRoco => Vragen => : Jan Terlouw 2024-08-24, 17:08:56
-
Na het digitaliseren van mijn kleine baan(2 rail HO)
wil ik een stap verder gaan, dus automatiseren.
Als centrale heb ik de Roco z21 (wit)
Is het mogelijk om hier de terugmelders DR4088RB van Digidkeijs op aan te sluiten op de R bus.
Heeft iemand hier ervaringen mee.
Gr. Jan
-
Ik zou zeker geen digikeijs meer aanschaffen aan gezien ze failliet zijn en dus totaal geen support en garantie meer geven.
-
ik heb mijn Digikeijs terugmelders verwisseld voor de X16 van Roco. wel duurder maar zeer veel meer plezier van goed werkende terugmelders.
-
Beste Arie,
Dank voor jouw reactie.
Er zit inderdaad een enorm prijsverschil tussen de digikeijs en de Roco x16.
Waaruit bestonden de problemen met de digikeijs terugmelder.
Mvgr.
Jan
-
Bij mij bestonden de irritatie omdat er steeds spookmeldingen waren. Of er kwam geen melding door. Verder heb ik inmiddels geleerd dat als je zo veel als mogelijk (ook wat de financiën betreft) het zelfde merk hanteert je de minste storingen hebt.
-
Arie je verhaal kopt helemaal.
En goedkoop is meestal duurkoop.
-
En zeker nu ze in de aanbieding zijn zal het prijsverschil niet meer zoveel zijn, Roco 16 terugmelders voor €79,90, weet zo niet wat Digikeijs kost. Roco met 8 melders ook voor deze prijs maar die kun je ook aansluiten op loconet en die van 16 alleen op de Rbus
Gr Piet
-
Aangezien digkeijs failliet is kun je nog alleen wat oude voorraad of gebruikt aanschaffen.
Op support en updates hoef je niet meer te rekenen.
Wat ik weet van hun terug melders is dat ze zeer gevoelig zijn voor 1 iets te lange draden 2 storings bronnen bv. oude tl armaturen , trafo's etc.
-
"Wat ik weet van hun terug melders is dat ze zeer gevoelig zijn voor 1 iets te lange draden 2 storings bronnen bv. oude tl armaturen , trafo's etc." Hans de Nobis.
De draden twisten kan e.e.a. oplossen. In de "oude" Telecommunicatie werden de draden die op de rangeerblokken werden gebruikt, zeven maal getwist om overspraak te voorkomen. Draden worden antennes. Leuk voor een kristalontvanger maar niet voor terugmelders.
-
@Dirk dat helpt wel tegen interferentie maar zeker niet tegen de gevoeligheid van spannings fal.
-
@Dirk Er loopt toch maar één draad van de railsectie naar de terugmeldmodule, hoe wil je die dan twisten?
-
Dat is ook de makke van dat soort terug melders.
Ze meten het verschil tussen de voeding draad en de snuffeldraad.
Als de snuffeldraad aanmerkelijk langer is dan de voedingsdraad dan heb je dus al een melding om dat het verschil tussen voeding en snuffel door de lengte van de draad (spanning verlies) al aanwezig is.
Dit gaat om maar een paar mili volt.