Ferry,
Mogelijk was mijn vraag niet geheel juist gesteld, en bedoelde ik met adres 6 wat anders
Wat ik bedoel is als volgt, de modules bestaan uit 2 groepen en zijn nieuw ingesteld op adres 1 (groep 1 t/m
en adres 2 (groep 9 /m 16).
Als je de module op adres 5 programmeert (1 t/m
en er vanuit gaat dat groep 2 dan automatisch adres 6 krijgt dan is de gedachte fout, ook groep 2 (9 t/m 16) moet je apart programmeren, dit is bij diverse gebruikers al eens niet goed gegaan en vandaar mijn vraag
Als je de 2e groep niet apart programmeert en deze blijft op adres 2 staan dan heb je 2 maal adres 2 (of meerdere) in de melders en dat zou dan wel eens de oorzaak kunnen zijn dat de leds blijven lopen
Als er op de adressen niets is aangesloten mag dat geen probleem zijn voor de werking van de melders.
Gr Piet